Nobreak Smart-UPS 1400 APC By: Dumdumm Date: 04 Maio 2009, 08:10
aew galera ... to com um nobreak aki q aparentemente esta tudo ok...
ele carrega a bateria normal... na parte da frente tem uns led q mostram  a bateria ok
sao duas baterias d 12 q ao ser  medida estao com 25,8v... porem qndo eu retiro o cabo d alimentaçao da tomada ele desliga o nobreak...
ja testei todos os diodos da placa, o transformador tbm esta ok, e ele possui 16 transistors FET q tbm ja testei estao todos ok!! oq eu axo estranho eh q ele nao tem nhm CI LM324 q eh o mais comum em nobreak e tbmq apresenta problema na maioria das vezes.

alguem pode me ajudar a consertar essa "dor d barriga" !!
::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Re: Nobreak Smart-UPS 1400 APC By: Dumdumm Date: 04 Maio 2009, 15:04
uma duvida.... as baterias separadas estao medindo 12v porem a data d fabricaçao delas eh de 2004 .... tem algo a ver isso ? tpw... bateria muito velha!
Re: Nobreak Smart-UPS 1400 APC By: Claudio Carvalho Date: 04 Maio 2009, 17:19
Dumdumm.

Rapaz, eu colocaria este tópico na Informática, lá há muito mais possibilidades de dicas do que aqui!


Cláudio
Re: Nobreak Smart-UPS 1400 APC By: Dumdumm Date: 05 Maio 2009, 17:13
o problema estava na bateria msm.... apesar de na mediçao estar dando 25,4v .... qndo ligado a uma carga ela caia para 18,3v ;) ;) ;) ;) ;) ;)